土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 冷水机组用多大的变压器

冷水机组用多大的变压器

发布于:2006-07-28 11:10:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
四个机组装机容量,1#冷水机组 257kW 2#、3#、4#各620kW,总共2117kW,用多大的变压器合适啊,一台2000kVA的好呢还是2*1250的好啊,冷水机组能满负荷运行吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaosin163
    zhaosin163 沙发
    低压的啊
    2006-07-31 10:38:31

    回复 举报
    赞同0
  • kkkill
    kkkill 板凳
    冷水机组620KW 应该是高压的吧?
    2006-07-31 08:46:31

    回复 举报
    赞同0