土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪重比过小怎么调整

剪重比过小怎么调整

发布于:2011-10-26 21:36:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做了几个高层26至30层的,发现剪重比按规范调到0.8时,墙感觉蛮多,不加多加长剪力墙剪重比又达不到。6度区的,达到0.8时,底部剪力墙的轴压比都是0.3至0.4,感觉墙太密太多了,怎么办?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • nixuebin12345
    nixuebin12345 沙发
    1建议,结构调整0.可以调至0.8X0.85=.68时,选择让程序调整,分三种清况.PKPM会自动调整
    2 这样满足规范(王亚勇的建议).
    2011-10-27 08:49:27

    回复 举报
    赞同0
  • xilanhua2011
    xilanhua2011 板凳
    在2010抗震规范培训教材上有说明剪重比不满足时怎么调整,分三种情况
    2011-10-27 08:34:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

规范设置嵌固部位的本质意义是什么?

想问下规范设置嵌固部位的本质意义是什么?个人认为是地震时建筑物会在嵌固端首先屈服。另外,规范规定当地下一层相关范围内刚度大于上层2倍时即可认为是嵌固于此,假如当地下室外墙四周土未回填或相差范围外首层楼板开有大洞时,即便满足刚度要求,还能当嵌固层吗? 还有,现有一栋塔楼,嵌固在首层,当计算首层及以下配筋时,总工要求我将SATWE中参数m值由-3改为0(即不考虑土的约束),这样合理吗?

回帖成功

经验值 +10