土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 规范设置嵌固部位的本质意义是什么?

规范设置嵌固部位的本质意义是什么?

发布于:2011-10-26 21:10:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
想问下规范设置嵌固部位的本质意义是什么?个人认为是地震时建筑物会在嵌固端首先屈服。另外,规范规定当地下一层相关范围内刚度大于上层2倍时即可认为是嵌固于此,假如当地下室外墙四周土未回填或相差范围外首层楼板开有大洞时,即便满足刚度要求,还能当嵌固层吗?

还有,现有一栋塔楼,嵌固在首层,当计算首层及以下配筋时,总工要求我将SATWE中参数m值由-3改为0(即不考虑土的约束),这样合理吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • nixuebin12345
    nixuebin12345 沙发
    1 按新规范的要求,满足了刚度比及楼盖要求后地下室板就是嵌固层,当然按一般的要求回填必须的.
    2 新的PKPMQI嵌固与m值不挂钩
    2011-10-27 09:54:27

    回复 举报
    赞同0
  • nixuebin12345
    nixuebin12345 板凳
    填0太保守,没有真实反映回填土对结构的力学关系,应填3-6
    2 嵌固与m值无关联
    2011-10-27 09:43:27

    回复 举报
    赞同0