土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调玻璃钢风管外表面结露原因请教

空调玻璃钢风管外表面结露原因请教

发布于:2006-07-28 10:42:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们公司中央空调系统采用的是玻璃钢风管,在运行中发现很多小包厢天棚内的玻璃钢风管外表面和风机盘管凝水托盘的外底部有结露情况产生,而商场天棚内的玻璃钢风管无此现象,请教各位同仁,此问题发生的原因,是否与送风温度和天棚内相对湿度有关,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • guolei2002
    guolei2002 沙发

    就是一般的无机玻璃钢风管吧,无机玻璃钢风管到底用不用做保温啊
    2007-03-16 16:33:16

    回复 举报
    赞同0
  • cl200593
    cl200593 板凳
    还有一种原因属于风管的内在质量问题,制作时原材料的配比不当出现风管外表面结露现象,俗称"返卤",对风管的使用寿命和系统的运行危害甚大。
    2006-09-26 12:03:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问这是什么平衡阀?

主机进出水干管上装压差平衡阀,然后每层又装了平衡阀,请问这是什么平衡阀,有什么作用?

回帖成功

经验值 +10