现场操作柱上电流表误差

发布于:2011-10-25 19:25:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个化工厂,现场操作柱上的电流表测得的电流误差较大,用的是/5的电流表(听现场的人反应的情况,具体哪台设备不清楚),我和他说设备较远的话换成/1 的试试,他说换了以后误差还是比较大。第一次发帖求解,希望高人指点,有没有什么办法,小弟谢谢了!!!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • chenchuan2882
    chenchuan2882 沙发
    嗯嗯呃,3楼有道理
    2011-10-31 10:21:31

    回复 举报
    赞同0
  • liu4qing
    liu4qing 板凳
    在石油、化工行业,出于防爆的要求,电流互感器一般都是安装在配电室的开关柜内,为了现场运行方便,要在现场安装一个电流表,通过电缆将电流表与互感器相连。由于配电室到电机现场较远(一般都几十米甚至超过百米),使得电缆的回路电阻增大,严重时造成电流互感器过载,使现场电流表读数不准。
    读数绝又都是偏低的,要按照这个偏低的读数调节负荷,那电机难免要过载的
    2011-10-29 15:01:29