0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
【求助】电气定总图部分需要给建筑提的条件本人新手,请教一个问题:一个小区,有几栋纯住宅,有几栋商业+住宅。纯住宅部分是6层+1层跃层,商业+住宅部分分两种:1是2层商业+4层住宅,商业部分每层700平米左右,平均用墙分成三部分,单独的出入口,互不相通。2是3层商业+3层住宅,商业部分每层1200平米左右,也平均用墙分成三部分,单独的出入口,互不相通。请问:这个小区设不设柴发作备用电源?哪些部分需要做火灾自动报警,设几个消防控制室?采用室外箱变可行否?需不需要设专门的弱电间。定总图的话给建筑提的条件包括哪些哈?问题有点多了,辛苦各位大侠。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
chenchuan2882
沙发
嗯嗯呃,3楼有道理
2011-10-31 10:21:31
赞同0
-
liu4qing
板凳
在石油、化工行业,出于防爆的要求,电流互感器一般都是安装在配电室的开关柜内,为了现场运行方便,要在现场安装一个电流表,通过电缆将电流表与互感器相连。由于配电室到电机现场较远(一般都几十米甚至超过百米),使得电缆的回路电阻增大,严重时造成电流互感器过载,使现场电流表读数不准。
2011-10-29 15:01:29
赞同0
加载更多回复 举报
读数绝又都是偏低的,要按照这个偏低的读数调节负荷,那电机难免要过载的
回复 举报