土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大家来讨论:设计稳压泵存30s的水根本没意义了

大家来讨论:设计稳压泵存30s的水根本没意义了

发布于:2006-07-27 17:49:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
临时高压给水系统
1。先说自喷:
自喷新规范10.3.2,不设置高位消防水箱的建筑,气压设备要求4个喷头在最低工作压力下的10min的水量。(之前看一个帖子说规范规定采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期水量,不知道5L/S是怎么来的,规范规定的是4只喷头,在0.05mpa的工作压力下,4只喷头也就是不到4L/S吧)。
如果设置气压设备就需要10分钟,可见设计手册上的30s对现在来说根本没有计算意义。
30s只是一个泵的启动时间,照现在的规范,30s以后呢,没法保证10min的水压和水量。
2。消火栓系统:
消火栓系统不是一个自动系统,发生火灾人到了消火栓地点灭火了,也就按了报警,信号到了控制室也会启动泵。
而且照红皮给排水设计手册的一个计算气压罐的例题,在屋顶水箱高度不够不能够满足初期最少水压要求下,在屋顶设置了稳压泵,这个稳压泵也是计算的30s的水量,试问,屋顶水箱的设置初衷是火灾初期10min内有控制火势的作用(这个10min好像是理论上消防人员赶到救火的一个时间),水箱设置的高度须满足最小的压力。而这30s后根本没满足要求。假设水泵不能够正常启动,就无法控制火势了。
如果不设置屋顶水箱,则气压罐也肯定需要10min钟的水量,这个30s也没意思。

由此可见,我觉得国家规范设置屋顶水箱10min的水量过于保守,造成很多矛盾。
欢迎大家讨论,仅仅是我的感觉

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • kibo
    kibo 沙发
    说说我的理解:
    1,关于4个喷头和5L/S的问题,其实这个流量还是大点好,一开始作用的那四个喷头,有可能在任何地方,不会恰好在管网最不利处,流量大了,还按5米水头算流量,如何保证30S的时间呢?
    2,30S的问题,是给主泵一个启动的时间,而且保证最系统开始的时候压力流量都没有问题。万一主泵没有及时启动,屋顶水箱坚持到外救到来,消防队员用接合器打压,甚至直接搞定主泵也有了相对充裕的时间。
    2006-07-27 22:40:27

    回复 举报
    赞同0
  • qingbo73
    qingbo73 板凳
    我觉得 规范并没规定屋顶水箱不够压力的时候,可以在屋顶设置稳压泵帮助增压,这样会使得那个10min变得毫无意义。
    只是那个设计手册的说法值得商榷
    2006-07-27 20:22:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

湿式可燃气体是指的什么?

在建筑设计防火规范上的3.3.10里面有:干式可燃气体储罐的防火间距应按本表湿式可燃气体储罐增加25%。请问,这个湿式可燃气体是指的什么呢?

回帖成功

经验值 +10