在建筑设计防火规范上的3.3.10里面有:干式可燃气体储罐的防火间距应按本表湿式可燃气体储罐增加25%。

请问,这个湿式可燃气体是指的什么呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • henangongmin
    henangongmin 沙发
    根据GB50016-2006《建筑设计防火规范》:
    低压可燃气体储罐的几何容积是可变的,分湿式和干式2 种。湿式可燃气体储罐又称水槽式储气罐,主要由水槽、塔节、钟罩和水封等组成。储气罐的设计压力通常小于4kPa。干式可燃气体储罐主要由筒形罐体、筒内可移动的活塞,导架装置和电梯等组成。储气罐的设计压力通常小于8kPa。