中央空调组合式空调器排水不畅原因求教
中央空调组合式空调器排水不畅原因求教
我们公司中央空调组合式空调器在夏季运行时,冷凝水排水有时畅通有时不畅(管道并没有堵塞),排水不畅时,空调机组停机后,便有凝结水从机组中溢出,为防止机组有负压,我们经常清洗过滤网,但防不胜防,特此向各位同仁请教,谢谢!
发布于
2006-07-27 17:36:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
flysky_621
存水弯高度不够
2006-07-28 16:07:28
来自 PC
评论
举报
yys0411
以前遇到过此种情况,
绝大部分都是因为没有做存水弯或存水弯高度不够造成的。
2006-07-28 07:59:28