发布于:2006-07-27 12:51:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在手中有一个项目,新风空调箱设计师选用了PRE-G4,MID-F9,作为舒适性空调,个人感觉不用过滤到这个程度,请教大家,一般过滤到什么程度,有什么标准没有?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • simplesb
    simplesb 沙发
    《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)中是这么说的:无论是工业建筑还是民用建筑,人员所需新风量都应根据定内空气的卫生要求、人员的活动和工作性质,以及在室内的停留时间等因素确定。卫生要求的最小新风量,民用建筑主要是对CO2的浓度要求(可吸入颗粒的要求可通过过滤等措施达到),工业建筑和医院等还应考虑室内空气的其他污染物和细菌总数等。
    这里并没有担到用什么等级的过滤器。
    2006-07-28 15:54:28

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    楼主,背着抱着一样沉!
    前期过滤器投资多一些,后期空调清洗就省一些。
    2006-07-28 14:32:28