土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 紧急请教:如何以冷水机组方案推翻水冷柜机方案?

紧急请教:如何以冷水机组方案推翻水冷柜机方案?

发布于:2006-07-27 11:48:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
紧急!请教各位暖通同行:
我手头上有一个广西的项目,作为商场用途,五层,空调面积为4342平方米,仅夏季供冷,总制冷量为1276KW。原设计院推荐的方案是水冷柜机系统,采用涡转式压缩机,每层设置两台水冷柜机于空调机房内,连接风管,向商场提供冷源,每层空调机房面积约30平方米,十台水冷柜机共用两台冷却塔。
由于我们的水冷柜机配置高,价格上不占优势;所以想以冷水机组来推翻原设计方案。
我的思路是:采用集中式空调系统,配螺杆式冷水机组一台,360RT,双机头,末端采用吊顶式空调柜机,每层两台,每台18000立方米/小时。空调机房设置于地下一层,占地约50平方米。
请各位高手赐教几招,如何更好地说服业主,达到最终采用冷水机组方案的目的!
万分感谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • mobile_45
    mobile_45 沙发
    首先把两套方案的报价做出来,价格的差距对业主来说是最大的吸引力(大部分情况下)。
    其次就是从技术、噪音、运行费用、维修费用、占地面积、和机组故障率等方面做文章。
    再就是你用诚心把你的方案做的详细些,当然包括图纸、设计说明(重点)、投标方案等。做不成的话就当是做好事了。
    传上来大家看看,还能赚积分。呵呵
    2006-07-30 22:20:30

    回复 举报
    赞同0
  • aren0405
    aren0405 板凳
    同意4楼的观点
    2006-07-30 21:08:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

以前没做过空调,但接到私活怎么办?

刚做半年设计一直搞搞通风什么的空调的还没做过身边也没师傅指导现在有人给我一个高层写字楼让我做我是推掉还是硬着头皮上?风管路我觉得没什么问题水路我就有点心虚啊毕竟没经验管路装什么阀门,为什么装等等好多我都没弄明白

回帖成功