在宾馆的喷淋计算中的问题

发布于:2003-08-19 19:31:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
宾馆的卫生间是不设置喷头的。。但是我用作用面积法来划分最不梨作用面积的时候,假如我划分了160平方米,但是这160平方米里面有卫生间 。我该如何处置。 。
请大家指点。。 。。。
thanks in advance

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sniper.kim
    sniper.kim 沙发
    我现在的问题是做的是宾馆。。 只有客房。。
    我业不想这样。那是不是要选者其他方法计算??
    2003-08-19 20:24:19

    回复 举报
    赞同0
  • hai_
    hai_ 板凳
    作用面积最好是矩形的,象喷规条文说明里画的那样.建筑内那块布了最多喷头的160平方米的面积就是计算的作用面积.选客房不合适.
    2003-08-19 19:59:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防静压、动压的困惑

直观理解消防动压是指消防系统动作时的压力,静压是消防系统在非工作状态时,管网的压力.既动压应该包含管路损失,而静压是不包含的.那么当一个建筑,高位消防水箱最低液位在78M,最高层消火栓标高为71M,最低层消火栓标高为1.1M.为了保证最高层消火栓的工作压力,消防泵的扬程要在100M左右.这样一来,在非工作状态下,系统静压是不大于80M的(靠高位水箱维持系统压力),系统不需分区.但当工作状态时,比如最高层消火栓出水,对于最低层消火栓(此时不出水)来讲压力超过80M.这个压力是否理解为静压?如理解为静压,系统就应该分区.这两者是否矛盾?不知各位同行如何理解,并请多多指教.