直观理解消防动压是指消防系统动作时的压力,静压是消防系统在非工作状态时,管网的压力.既动压应该包含管路损失,而静压是不包含的.那么当一个建筑,高位消防水箱最低液位在78M,最高层消火栓标高为71M,最低层消火栓标高为1.1M.为了保证最高层消火栓的工作压力,消防泵的扬程要在100M左右.这样一来,在非工作状态下,系统静压是不大于80M的(靠高位水箱维持系统压力),系统不需分区.但当工作状态时,比如最高层消火栓出水,对于最低层消火栓(此时不出水)来讲压力超过80M.这个压力是否理解为静压?如理解为静压,系统就应该分区.这两者是否矛盾?不知各位同行如何理解,并请多多指教.
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
tyylhz
沙发
规范只是规定静压不超过80M,故而不用分区。分区从投资上讲比不分区要大得多,管路增加很多,而且每个分区要设水泵接合器,相对应就要增加室外消火栓,还要设置加压阀或单设消防水泵。所以不用分区也没必要分区。
2003-08-29 21:06:29
赞同0
-
zssf01
板凳
大家有没有从打压的角度考虑一下。消火栓栓头承压能力是很强的。
2003-08-29 20:11:29
赞同0
加载更多zjf2002说的不准确。
回复 举报
分区的要求没有考虑动压的多少。严格按照规范做就可以。否则在条文解释就详细说明了。