一多塔结构,且在单塔半腰还有一次收进,用45°法把整体模型分为两个离散模型,在计算周期指标时发现,第一二振型是平动,第三振型是扭转,周期比不满足要求,但是我沿收进处把每个部分切出来计算了一下,单塔中间部分和顶部的抗扭刚度都很弱,中间部分的刚心质心偏在一遍,而顶部因为不对称收进又导致刚心质心对调了一下,请问这种三个部分互相牵连互相干扰的状况下,该如何调整?
有篇文章跟我遇到的这个情况很类似,《高位大底盘的多塔楼结构设计》,大家是否遇到这样的情形?是否也有按文章中的方法来处理?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

振型曲线有不光滑的畸变点

这是一个立面两次不对称收进的高层混凝土结构,PKPM结算结果显示,第三振型(扭转)的振型投影曲线在收进处有不光滑的畸变点,且与中轴线相交有两个零点,请问这样正常吗?可以接受吗?