论文简介:

在不影响建筑使用空间前提下,提出在抗侧构件不连续处设置耗能腋撑以改善竖向不规则结构
抗震性能。以底部大空间短肢剪力墙结构为研究对象,利用大型通用有限元程序ETABS 研究耗能器
类型与场地土对耗能腋撑工作性能和竖向不规则结构受力性能的影响。研究表明,黏滞型耗能腋撑
对文中分析模型各楼层地震反应有较好的控制效果,对转换层处层间位移角与层剪力最大值减幅最
大,分别为40. 14%和15. 66%,对顶层加速度与基底剪力峰值的最大减幅分别为16. 06%和23. 57%,
黏滞型耗能腋撑最大能耗散输入结构能量的42%,而黏弹型耗能腋撑对结构的控制效果不理想;当
地震震级较大、震中距较小时,耗能腋撑对坚硬与软弱场地土的模型结构控制作用相差不大,减震位
移比在转换层处达到最小值0. 76;随着震级减小或震中距增大,耗能腋撑对该模型结构的控制作用
随场地土变硬而逐渐增强,其减震位移比介于0. 68 ~ 0. 74 之间。



附件名:201110221319271897980.zip

文件大小:239K

(升级VIP 如何赚取土木币)
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

11G329-1嵌固部位以下边缘构件布置问题?

1. 《高规》:地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室与上部对应的剪力墙墙肢端部边缘构件的纵向钢筋截面面积不应小于地上一层对应的剪力墙墙肢边缘构件的纵向钢筋截面面积。2. 11G329-1(详下图)中"自地下二层以上有洞"及“自地下一层以上有洞”两详图:地下一层洞口边按“约束边缘构件”布置,比规范严格。 1)不过,假定上部墙厚度为200mm,地下室墙厚为300mm。则地下室约束边缘构件是按300mm墙厚配筋(含箍筋)还是按200mm墙厚配筋?

回帖成功

经验值 +10