土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 11G329-1嵌固部位以下边缘构件布置问题?

11G329-1嵌固部位以下边缘构件布置问题?

发布于:2011-10-22 12:28:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 《高规》:地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室与上部对应的剪力墙墙肢端部边缘构件的纵向钢筋截面面积不应小于地上一层对应的剪力墙墙肢边缘构件的纵向钢筋截面面积。

2. 11G329-1(详下图)中"自地下二层以上有洞"及“自地下一层以上有洞”两详图:地下一层洞口边按“约束边缘构件”布置,比规范严格。
1)不过,假定上部墙厚度为200mm,地下室墙厚为300mm。则地下室约束边缘构件是按300mm墙厚配筋(含箍筋)还是按200mm墙厚配筋?
2)个人理解规范的意思:地下一层洞口边采用“构造边缘构件”即可(地下室纵筋不应少于上部纵筋。箍筋规范没有要求:个人理解可以按构造布置或者不少于上部边缘构件箍筋)?

3. 11G329-1(详下图)中"自首层以上有洞"详图:地上一层约束边缘构件”向下满足1.2Lae即可。
1)不过,假定上部墙厚度为200mm,地下室墙厚为300mm。则1.2Lae锚固范围内(约束边缘构件)是按300mm墙厚配筋(含箍筋)还是按200mm墙厚配筋?
2)个人觉得上部约束边缘构件至少应该下插一层(做法同上面的2.2)条),最好下插到基础为好,应该比规范严格些才好。

---
QQ截图未命名.jpg

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-10-22 12:34 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg


QQ截图未命名1.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • akrose
    akrose 沙发
    假设一层地下室
    1.新、老规范没有表达过(至少我没看到过)当地下室顶板作为嵌固时,加强区或者YBZ要往地下室延伸一层。该说法来源于各参考书(老朱的新书《抗震规范应用与分析》对《抗规》6.1.10的解释依然坚持加强区往下延伸一层),嗯,看来还有图集。
    我这里目前是按向下延伸一层。
    2.顶板嵌固,内墙,当墙厚不同,上部YBZ落于下部墙体内时,见图一
    3.顶板嵌固,内墙,当墙厚不同,上下洞口对应时,见图二
    4.上部YBZ落于外墙即挡土墙上时,我们曾经这样做过,但每次审图的都要求修改为YBZ落下,懒得争执了。按图三



    j1.jpg j1.jpg

    [ 本帖最后由 akrose 于 2011-11-22 21:56 编辑 ]
    2011-11-21 14:56:21

    回复 举报
    赞同0
  • fipper
    fipper 板凳
    哎,美女,你终于来了。每次都是写一堆俺看不懂的玩意就走了
    2011-11-20 23:10:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土结构早期裂缝控制.pdf

混凝土结构早期裂缝控制.pdf

回帖成功

经验值 +10