关于消防车供水压力问题

发布于:2006-07-26 23:18:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近有个项目,34层住宅
本来我设置的是高低2个区,就在高区设一套水泵接合器(上海允许)
但我们公司的一个工程师说低区分区应该根据当地消防车供水压力来考虑,既消防车供水压力50m,既我低区只能到8层,其他就算高区了。。原因就是消防车通过水泵接合器供水也要保证供水范围内的最不利点的灭火所需的压力

请问是不是这样的?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 孩儿她爹2014
    用接力水箱         自喷设计规范上有               

    2007-12-13 07:53:13

    回复 举报
    赞同0
  • wjh1123
    wjh1123 板凳
    应该考虑
    2006-08-07 13:21:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防气压罐容积的确定

各位,如果室内消火栓系统不做屋顶消防水箱而采用气压罐的话,需要储存9立方的初期水量。我选3个3立方的罐。气压罐的样本上面有个总容积的参数,还有个有效调节容积的参数,但注明有效调节容积是按水泵每小时启动6次计算的,问题是消火栓泵又不需要那么频繁启动的呀,如果选择有效容积3立方的话,占地太大了。请问该怎么选这3个罐子呢?