土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防气压罐容积的确定

消防气压罐容积的确定

发布于:2006-07-26 22:52:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位,如果室内消火栓系统不做屋顶消防水箱而采用气压罐的话,需要储存9立方的初期水量。我选3个3立方的罐。气压罐的样本上面有个总容积的参数,还有个有效调节容积的参数,但注明有效调节容积是按水泵每小时启动6次计算的,问题是消火栓泵又不需要那么频繁启动的呀,如果选择有效容积3立方的话,占地太大了。请问该怎么选这3个罐子呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    设气压罐其实是个虚拟选择,就是你基本不可能做到的,如果要求9立方的水量,你的气压罐大概要总容积27立方差不多,所以让建筑做屋顶水箱才是正解,不要说什么可能不可能,如果你认为说服消防局比说服建筑专业容易,那你不妨试试。
    2006-10-17 16:28:17

    回复 举报
    赞同0
  • rao1817
    rao1817 板凳
    我刚做了一个消防设计,审图也是说气压罐的容积不够大,天面不可能做消防水箱,那位高手知道怎样选择气压罐。谢谢
    2006-10-17 15:27:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有消防泵的基础安装图或者照片?

谁有消防泵的基础安装图或者照片?减震台座是不是指的是双层基础,如何个做法,请哪位大哥赐教,谢谢。

回帖成功

经验值 +10