发布于:2011-10-21 21:37:21
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
我们厂的很多高压电机出线高压柜上,合闸位置除了合闸指示灯亮外,分闸指示灯微亮;分闸位置除分闸指示灯亮外,合闸指示灯微亮。以前问过安装公司的人,他们说是什么感应电,我细问了几回也听不懂,前两天开票处理一个高压柜的这个问题时,在高压柜和现场电机操作柱上都量过那个不该亮指示灯的两端电压,高压柜上60V左右,现场80V左右。在现场操作柱上动了几下灯的控制线,然后灯时明时暗,就取下来重装了一下,然后所有螺丝拧了一遍出来看灯就正常了。。。完全不明白这是为啥。难道是虚接?所以上来各种求解。
另外求解个问题,我们技术员给我讲有个交流感应电的时候说,如果线路很长的话,在空开断开的情况下,零线的首端会从隔壁火线的首端感应出220V的电压。。。为啥啊。。
PS:二次控制电源是DC220V。