土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求解】高压开关柜上的合闸指示灯为何会微亮

【求解】高压开关柜上的合闸指示灯为何会微亮

发布于:2011-10-21 21:37:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们厂的很多高压电机出线高压柜上,合闸位置除了合闸指示灯亮外,分闸指示灯微亮;分闸位置除分闸指示灯亮外,合闸指示灯微亮。以前问过安装公司的人,他们说是什么感应电,我细问了几回也听不懂,前两天开票处理一个高压柜的这个问题时,在高压柜和现场电机操作柱上都量过那个不该亮指示灯的两端电压,高压柜上60V左右,现场80V左右。在现场操作柱上动了几下灯的控制线,然后灯时明时暗,就取下来重装了一下,然后所有螺丝拧了一遍出来看灯就正常了。。。完全不明白这是为啥。难道是虚接?所以上来各种求解。
另外求解个问题,我们技术员给我讲有个交流感应电的时候说,如果线路很长的话,在空开断开的情况下,零线的首端会从隔壁火线的首端感应出220V的电压。。。为啥啊。。


PS:二次控制电源是DC220V。

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • tailuning
    tailuning 沙发
    学习,还有第二个问题呢?
    2012-04-01 11:00:01

    回复 举报
    赞同0
  • beigta_001
    beigta_001 板凳
    我同意零线虚接的。。。
    2012-03-29 12:30:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

油压差继电器的工作、接线原理

关于压缩机上的油压差继电器的工作原理以及接线原理,请大家详解谢谢

回帖成功

经验值 +10