土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地下泵房进线问题

地下泵房进线问题

发布于:2006-07-26 20:01:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一室外地下泵房,内有消防泵、喷淋泵及生活泵,肯定是双电源供电,只是在进线方面有些模糊,考虑了以下几种方案:
1,只进两根线(正常+备用)至进线柜,再配电至各水泵控制柜;
2,只进两根线(正常+备用)至消防水泵进线柜,再配电至各消防水泵控制柜,柜前分线至生活泵电源控制柜;
3,进两根线(正常+备用)至消防水泵进线柜,再配电至各消防水泵控制柜,再进两根线(正常+备用)至生活泵电源控制柜,共4路进线。
请高手指点迷津,谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • mmhwe
    mmhwe 沙发


    按理说消防设备的切换应该在最末一级,不过那样会增加很多投资,我觉的同在一个泵房,距离很近,是不是可以这样做一个互投呢
    2006-07-27 10:08:27

    回复 举报
    赞同0
  • zzh0536
    zzh0536 板凳
    只进两根线(正常+备用)至进线柜,再配电至各水泵控制柜。
    只要两路电源之间能自动切换就行了。
    2006-07-27 00:24:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教电缆问题

多根YJV电缆双压,总载流量如何计算?例如:单根240 400A3根双压的话,总载流量?

回帖成功

经验值 +10