发布于:2006-07-26 20:01:26
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
一室外地下泵房,内有消防泵、喷淋泵及生活泵,肯定是双电源供电,只是在进线方面有些模糊,考虑了以下几种方案:
1,只进两根线(正常+备用)至进线柜,再配电至各水泵控制柜;
2,只进两根线(正常+备用)至消防水泵进线柜,再配电至各消防水泵控制柜,柜前分线至生活泵电源控制柜;
3,进两根线(正常+备用)至消防水泵进线柜,再配电至各消防水泵控制柜,再进两根线(正常+备用)至生活泵电源控制柜,共4路进线。
请高手指点迷津,谢谢
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句按理说消防设备的切换应该在最末一级,不过那样会增加很多投资,我觉的同在一个泵房,距离很近,是不是可以这样做一个互投呢
回复 举报
只要两路电源之间能自动切换就行了。
回复 举报