土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 小弟不才,请教???

小弟不才,请教???

发布于:2011-10-20 22:36:20 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
小弟不才,请教路过的各位大哥,一根50的钢管做支模板的顶杆用。请问一根钢管能承受多大的压力,那个怎么算啊,平均每平米需要几根钢管啊???请内行大哥给个答案。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jww851221
    jww851221 沙发
    他们说的太复杂了,如果是工地上简算,可以简化。50的钢管在保证是静定结构的情况下,一般计算是每根受力不超过1t。
    2011-10-23 12:30:23

    回复 举报
    赞同0
  • jtjlhan
    jtjlhan 板凳
    目前已经有扣件式钢管脚手架和碗扣式钢管脚手架安全技术规程,先看看具体的规定,不只是算一个压力。另的具体的计算软件,使用起来比较方便,从网上可以下载到。
    2011-10-22 12:08:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.39 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地基冲刷

图中桥梁河床未经硬化处理,桥下有水流,基础为桩基,桥梁检测中对其地基冲刷应该怎么描述?本人认为基础以下是地基,对于基础是桩基的桥梁其地基能冲刷到吗?

回帖成功

经验值 +10