土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 散流器的风速问题

散流器的风速问题

发布于:2011-10-20 15:18:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们单位有一个购物中心,吊顶高度3.2米,空调形式的全空系统,开业后空调效果老是不好,经现场测量,出口风速只有1米左右,设计图纸设计的颈部风速也只有0.9~1.5米/秒,我绝的这样的大空间风速太小了,可是又找不出依据,请教各位,像这样的情况,风速应该设计多大合适?谢谢!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jjx0710
    jjx0710 沙发
    谢谢楼上的提的建议
    2011-10-20 17:51:20

    回复 举报
    赞同0
  • guoguo.feng
    guoguo.feng 板凳
    风速肯定小了,至少颈部风速3米/s才能送下来,说的是散流器啊,如果是格栅风口就会好些。你可要看看正规厂家的样本,有风速和射程的曲线图的。
    2011-10-20 15:44:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

家用中央空调设计问题

请问普通家用中央空调房间的冷负荷按多少估算比较合适?例如:客厅、餐厅、卧室、书房;系统采用户式水机合适还是VRV合适?如果采用户式水机需要加电辅加热吗?电辅加热的功率如何选择?