各位大侠:
有些设备消防要求强切,而且有一个反馈信号。
比如要切一个NS的开关,那么消防的反馈信号是开点还是闭点,辅助点是装在OF位置还是在SD的位置!
谢谢了!!
  • lyc684@co163
    lyc684@co163 沙发
    OF是辅助接点,SD是报警接点,当然装在OF位置,
    反馈信号一般是无源常开点
    2006-07-26 13:40:26