以前做变电站时接地系统都采用的是传统的热镀锌钢,现在做了个新项目用箱变,电力局的人说要用铜接地,铜接地以前没用过,现在手上也没相关的资料,上网查了,接地线好像是铜带,接地极有说铜棒的,有说铜包钢的,不知接地线接地极到底是什么材料的。还有就是铜接地的规格怎么确定?另外,我做的项目所在地,盐碱含量比较高,腐蚀性比较强,是不是接地系统的选择上标准要高些?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • nwm
    nwm 沙发
    有关铜接地的做法华北地区可查05D10图集。
    2006-10-12 20:49:12

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    国内已有很多专业制造商,竞争很激烈.
    基本上是全系列的产品,每种镀锌钢材都有对应的铜包钢产品.且有全系列的连接方法(并提供产品).
    而且,供应商提供安装指导.
    2006-07-28 12:24:28

    回复 举报