土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求高手赐教:计算房间排烟量两大方法1换气次数 2面积指标 使用两类方法原因

求高手赐教:计算房间排烟量两大方法1换气次数 2面积指标 使用两类方法原因

发布于:2011-10-19 20:01:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
今日做了一些防排烟的工程,不同类型的房间使用不同的排烟量计算方法,但是静下来想有个疑惑了, 第一种方法是按照面积法,适用于大部分房间。指标为60或者120m³/h。 但是有两种特殊的地方,一是车库,二是中厅,这两类都是按照换气次数来计算,我可以理解。但是如果是层高达到十米以上的影院,放映厅。我个人觉得情况和中厅类似,为何计算方法是采用面积法而不是像中厅那样采用换气次数法呢,求智者赐教。。。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dcq287244221
    dcq287244221 沙发
    [根据《全国民用建筑工程设计措施(暖通空调动力)第4。4。2条规定:单层地下车库排风量概算
    1、层高小于3m,按实际计算,换气次按最小不低6次/h,则:L=m2*实际高度*6;
    2、层高大于3m,按3m计算,换气次按最小不低6次/h,则:L=m2*3*6;
    3、按国际要求L0=m2*4L/S
    2012-10-23 15:14:23

    回复 举报
    赞同1
  • crazy_123456
    crazy_123456 板凳
    国内的消防规范一般均为参考国外已有规范修订,我们不是消防理论研究机构,只能了解皮毛~以下为个人杜撰观点:
    1、相比面积法计算排烟量一般比换气次数法大;
    2、车库特点:面积大,层高较低,使用面积法超大排烟量没有必要;同时兼顾排风系统,换气法所以很合适;
    3、中庭特点:面积不大,较高。使用面积法排烟量较小,不能满足排烟要求。同时回廊四周使用挡烟措施,烟气基本框在中庭内,换气同时排出全部烟气。换气次数法合适;
    4、影剧院高度较高,人数众多,使用换气次数法难以保证排烟效果,从安全角度考虑需要面积法;同时面积比较车库较小,实际操作具有可行性;
    2011-10-20 11:59:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教排烟风管是否做变径?

防烟分区面积不一样,如果两个防烟分区,一个400㎡,一个200㎡防烟分区,是要按照200*60分量来给该防烟分区布置分口,还是按照最大的防烟分区风口面积400*60的风量来布置?2、如果200㎡的防烟分区在风系统末端,主干管是按照400*120的风量来选择的管径,到了末端风管管径按照200*60的风量来选?

回帖成功

经验值 +10