防烟分区面积不一样,如果两个防烟分区,一个400㎡,一个200㎡防烟分区,是要按照200*60分量来给该防烟分区布置分口,还是按照最大的防烟分区风口面积400*60的风量来布置?2、如果200㎡的防烟分区在风系统末端,主干管是按照400*120的风量来选择的管径,到了末端风管管径按照200*60的风量来选?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板1、层高小于3m,按实际计算,换气次按最小不低6次/h,则:L=m2*实际高度*6;
2、层高大于3m,按3m计算,换气次按最小不低6次/h,则:L=m2*3*6;
3、按国际要求L0=m2*4L/S
回复 举报
1、相比面积法计算排烟量一般比换气次数法大;
2、车库特点:面积大,层高较低,使用面积法超大排烟量没有必要;同时兼顾排风系统,换气法所以很合适;
3、中庭特点:面积不大,较高。使用面积法排烟量较小,不能满足排烟要求。同时回廊四周使用挡烟措施,烟气基本框在中庭内,换气同时排出全部烟气。换气次数法合适;
4、影剧院高度较高,人数众多,使用换气次数法难以保证排烟效果,从安全角度考虑需要面积法;同时面积比较车库较小,实际操作具有可行性;
回复 举报