防烟分区面积不一样,如果两个防烟分区,一个400㎡,一个200㎡防烟分区,是要按照200*60分量来给该防烟分区布置分口,还是按照最大的防烟分区风口面积400*60的风量来布置?2、如果200㎡的防烟分区在风系统末端,主干管是按照400*120的风量来选择的管径,到了末端风管管径按照200*60的风量来选?

全部回答(2 )

  • flier_01
    一般
    主管统一管径
    仅负担单个防烟分区的支管可变小。
    ---------------
    总之,按风管负担风量计算为妥,
    每个风管负担的风量规范条文说明里有一个例子
    非常详细
    2011-10-20 17:36:20 来自 PC 评论 举报
  • crazy_123456
    对于这个问题,论坛内曾经有详细的讨论,可以搜贴参考~
    基本原则就是:尽量划分相近防烟分区,合理布置风管,控制在规范流速范围内~