现有一个问题!中央空调系统安装完后系统制冷效果不好.系统没有脏堵!主机并不是满负荷运转!5楼盘管放风阀水头不足!我考虑可能是冷冻泵扬程选小了!办公楼5层 !全程管道400米!70多台盘管最大的10匹的!现水泵扬程是24米?
请各位帮分析一下?水泵扬程是否偏小?应该选用多大扬程的谢谢!(机组压损5米)

全部回答(6 )

  • yrx1997
    没装流量调节阀,或者是同一系统有两种管程设计,加上可能你的扬程够了但是流量偏小,就算水能打上去也是不够的。
    2006-07-29 08:49:29 来自 PC 评论 举报
  • highair2006
    管长损失 400x5/100 = 20.0 m
    管件管阀损失约 4.6 m
    管排损失约 2.0 m
    冰水器损失约 6.0 m
    水泵泄漏损失3% 1.0 m
    合计 33.6 m
    水泵扬程应在 35 m 较妥
    2006-07-28 10:48:28 来自 PC 评论 举报