正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
阅读下一篇
火灾自动报警系统要求烟感或温感报警并确认后就应该联动喷淋泵启动,但如果此时喷头尚未炸裂,就是说整个喷淋系统还没有出水的地方,水泵运行会不会烧毁?换句话说,我只用湿式报警阀的压力开关去联动(也可直接启动)喷淋泵行不行?因为压力开关动作就意味着系统有泄水口了,此时水泵运行岂不更安全吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
xufei20008
沙发
对的,楼上的兄弟说的不错,我们现在就有RS485通讯接口的!应该是显示整个系统的吧!
2006-08-05 20:52:05
赞同0
-
zhong-wei-jie
板凳
2006-08-04 22:09:04
赞同0
加载更多回复 举报
一点没错,就是要显示发生火灾的具体位置。
请注意,此复示盘有两种,一是只能显示本层的,其二总线接在本层的二总线上;二是可以显示任意地方的,其二总线通过RS485通讯线接在系统的二总线上。
回复 举报