我在做一个沿街商铺,占地面积780㎡,一层分成了一间间的商铺,二层是办公室~这个的总体积超过了5000㎡,需要做消火栓系统~但是,我有个疑问,真的是在每一间的商铺放置一个消火栓吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • panson
    panson 沙发
    看建规8.3.3条,看商铺分隔的面积,大于200那就不用说了。小于200建议可隔间设置在门口内侧,保证2股水柱同时到达。
    2011-10-19 15:25:19

    回复 举报
    赞同0
  • xiner453
    xiner453 板凳
    帮忙呀~~~~~
    2011-10-18 21:51:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位朋友如何选择消防水池水量呢?

当车库消防水量:室外15L/s,室内 10L/s,喷淋30L/s;单栋高层纯住宅消防水量:室外15L/s,室内 20L/s,同一时间内火灾次数为一次。一次消防用水量为360m3(分别选最大水量加起来) ,还是288m3 仅算车库。我想是住宅发生火灾,水量为252m3,消防水池的水量能满足。车库发生火灾288m3也能满足。心里趋向选择288m3,但经常审图过不了。为保险起见长选360m3,不知道各位朋友选择那个水量呢?