土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 各位朋友如何选择消防水池水量呢?

各位朋友如何选择消防水池水量呢?

发布于:2011-10-18 17:28:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
当车库消防水量:室外15L/s,室内 10L/s,喷淋30L/s;单栋高层纯住宅消防水量:室外15L/s,室内 20L/s,
同一时间内火灾次数为一次。一次消防用水量为360m3(分别选最大水量加起来) ,还是288m3 仅算车库。我想是住宅发生火灾,水量为252m3,消防水池的水量能满足。车库发生火灾288m3也能满足。心里趋向选择288m3,但经常审图过不了。为保险起见长选360m3,不知道各位朋友选择那个水量呢?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangxf1116
    zhangxf1116 沙发
    选所需水量最大的啊,消防原则,考虑一次火灾最大量,你不需要考虑都着火的情况,这个不需要你负责。
    2012-02-17 10:19:17

    回复 举报
    赞同0
  • duping81
    duping81 板凳
    15+10+30 因为只考虑一处着火!

    车库着火:15+10+30
    住宅着火:15+20
    2012-02-15 00:00:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

和汽车库连通的自行车库要不要做喷淋

18层高层住宅,边上有大的汽车库,自行车库和汽车库有连通通道连通,但不做为疏散出口,2边连通通道均设置防火门,汽车库做了喷淋,问自行车库要不要做喷淋

回帖成功

经验值 +10