土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷冻水系统为什么用软化水?除盐水行吗?

冷冻水系统为什么用软化水?除盐水行吗?

发布于:2011-10-18 19:32:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
关于冷冻水系统的水质问题:为什么要用软化水?
为什么在空气调节设计上,中央空调冷冻水系统循环水,运行温度也就是7——12℃,目前全部的设计师在设计时冷冻水都是采用的软化水,

1.这么做是为了提高换热效率,防止结垢吗?有标准或者是依据吗?
2.除盐水的水质好于软水,如果用除盐水可以吗?
3.如果用除盐水,原来补水用的水箱为什么还要碳钢衬胶呢?软化水的水箱就不用衬胶了吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    如果仅仅是制冷功能,冷冻水不需要采用软化水。如果有制热工况,一般建议采用软化水。
    2012-02-08 11:05:08

    回复 举报
    赞同0
  • lihuajiancn
    lihuajiancn 板凳
    好像没用哦。。。。。。。。。。。。。。。。
    2012-02-07 21:14:07

    回复 举报
    赞同0