土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 35KV SF6手车式断路器闭锁板的作用?

35KV SF6手车式断路器闭锁板的作用?

发布于:2011-10-18 14:57:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
35KV的SF6手车式断路器,图1中红线圈出的部分我们运归上称为闭锁板,将闭锁板下压后插入摇柄就可以摇动手车。 1.红线部分是否为闭锁板,此板将什么和什么闭锁? 2.图2闭锁板的背面有个S3,类似行程开关,此S3有何作用? 3.断路器合闸运行中,若按动闭锁板,是否会引起断路器跳闸? 4.将断路器手车由试验位置摇至工作位置,如果此闭锁挡板未下落到位,合断路器会造成合闸线圈烧毁,是何原因?是否和上面的S3有关?

1.jpg

2.jpg

3.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • sdfdzy1998
    sdfdzy1998 沙发
    闭锁板如不关闭,S3行程开关闭合合闸回路是断开的,无法合闸。
    2011-10-24 19:07:24

    回复 举报
    赞同0
  • mingkun128
    mingkun128 板凳
    是个闭锁装置,防止误操作,闭锁装置不会引起线圈烧毁吧,一般用在不同开关柜之间的闭锁,防止误合闸。
    2011-10-24 13:48:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求解】照明电源配电箱进线带漏电保护断路器跳闸问题

几年前在变电站工程施工时,在进行安装完一个10Kv高压配电室的普通室内照明灯具(节能灯)后,从交流配电柜电源给上,380V电压到达10Kv高压配电室的照明配电箱之后,合上带漏电保护的进线断路器,再一一合上配电箱各个配电空开,一切正常。 但是测试安装的照明灯具是否有问题时发现,一合上照明灯开关,断路器立即跳闸。该室的交流照明灯布局分为前后两排,前排由前门后门的两个双控开关控制,后排灯具也如此。依依排查,照明回路没有发现什么问题,如果说是因为短路造成的话,首先应该跳掉照明空开,而不是越级跳掉配电箱进线断路器。百思不得其解,以为断路器有问题,更换一个新的漏电保护断路器,还是出现同样的问题。最后凭个人经验,把漏电保护断路器拆开,直接剪断里面漏电保护线圈的一根线,取消漏电保护功能。之后,在进行照明测试时,一切正常。虽然通过非常手段解决了问题,但是本人始终搞不懂在照明回路正常的情况下,为什么合上照明灯的开关,漏电保护断路器就会跳闸。请各位高手及专家交流讨论讨论。

回帖成功

经验值 +10