跟大家讨论一下这个,高层建筑现在都有设电井,电井里面设一根镀锌扁钢直通做为接地干线,而楼层上面的表箱和一些公共部分的配电箱也装在上面,大家说这些表箱和配电箱要不要再跟这个接地干线连接做为重复接地 。这些表箱配电箱电源是三相五线制的,如果说要做,是参照哪条规范啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
二类 10*10
三类 20*20
利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不应小0.5m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应按下式计算: