阅读下一篇
【讨论】化工厂35KV系统装设避雷塔防雷设计一般电力系统35KV系统,按照设计要求,用的是独立避雷塔。但化工厂用的是直接装设在建筑物顶端,因为不了解化工设计要求,所以不知道是不是规范。现在有两个问题,第一,化工厂都是平面布置,范围很宽,但建筑物不高,也就5层楼左右高,但楼很多,面积大。避雷器直接装在楼顶(大部分楼都装)高度约6到8米,楼顶钢架有2米到3米左右高。一次在遭受雷击以后楼顶板下层的管道(吸收器)爆裂。现场勘查发现楼顶钢架没发现明显的放电现象,接地绝缘电阻也合格!请教怎样可以改善防雷水平,这样安装是不是不和规范。第二、35KV系统独立装设避雷塔,一般要求离最近变电设备应大于5米,一次我们就在离避雷塔旁5米左右的设备遭受反击,雷电击到避雷塔后旁边的变压器金属顶棚遭受反击,请问这样属于合理情况么,可以改善么?最后说一句,我们这儿属于雷区,雷特别大,特别响,这样的地方我都是第一次遇到!请问在这种环境下怎样可以提高避雷水平,减小雷击事故的发生。谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
hslhwd
沙发
嗯,我们一般也是这样做,不过就是不清楚这是哪个规范或图集有这样的要求
2011-10-22 14:31:22
赞同0
-
踏雪
板凳
要根据终端设备对接地电阻的要求来确定
2011-10-21 09:41:21
赞同0
加载更多回复 举报
1、变压器处一个地,直接引出三相五线
2、配电室一个地
3、大楼一个地
按规范要求,非一类建筑宜用共地,接地电阻在1欧姆以下
建议:
1、电井里的镀锌扁钢与每个楼层的主筋相连
2、再与配电箱里的地排相连
3、地排再与PE线相连
回复 举报