土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 配电箱的重复接地

配电箱的重复接地

发布于:2011-10-18 14:18:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
跟大家讨论一下这个,高层建筑现在都有设电井,电井里面设一根镀锌扁钢直通做为接地干线,而楼层上面的表箱和一些公共部分的配电箱也装在上面,大家说这些表箱和配电箱要不要再跟这个接地干线连接做为重复接地 。这些表箱配电箱电源是三相五线制的,如果说要做,是参照哪条规范啊

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hslhwd
    hslhwd 沙发
    嗯,我们一般也是这样做,不过就是不清楚这是哪个规范或图集有这样的要求
    2011-10-22 14:31:22

    回复 举报
    赞同0
  • 踏雪
    踏雪 板凳
    要根据终端设备对接地电阻的要求来确定

    1、变压器处一个地,直接引出三相五线
    2、配电室一个地
    3、大楼一个地

    按规范要求,非一类建筑宜用共地,接地电阻在1欧姆以下
    建议:
    1、电井里的镀锌扁钢与每个楼层的主筋相连
    2、再与配电箱里的地排相连
    3、地排再与PE线相连
    2011-10-21 09:41:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】化工厂35KV系统装设避雷塔防雷设计

一般电力系统35KV系统,按照设计要求,用的是独立避雷塔。但化工厂用的是直接装设在建筑物顶端,因为不了解化工设计要求,所以不知道是不是规范。现在有两个问题,第一,化工厂都是平面布置,范围很宽,但建筑物不高,也就5层楼左右高,但楼很多,面积大。避雷器直接装在楼顶(大部分楼都装)高度约6到8米,楼顶钢架有2米到3米左右高。一次在遭受雷击以后楼顶板下层的管道(吸收器)爆裂。现场勘查发现楼顶钢架没发现明显的放电现象,接地绝缘电阻也合格!请教怎样可以改善防雷水平,这样安装是不是不和规范。第二、35KV系统独立装设避雷塔,一般要求离最近变电设备应大于5米,一次我们就在离避雷塔旁5米左右的设备遭受反击,雷电击到避雷塔后旁边的变压器金属顶棚遭受反击,请问这样属于合理情况么,可以改善么?最后说一句,我们这儿属于雷区,雷特别大,特别响,这样的地方我都是第一次遇到!请问在这种环境下怎样可以提高避雷水平,减小雷击事故的发生。谢谢!

回帖成功

经验值 +10