发布于:2011-10-18 11:05:18
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
一般电力系统35KV系统,按照设计要求,用的是独立避雷塔。但化工厂用的是直接装设在建筑物顶端,因为不了解化工设计要求,所以不知道是不是规范。现在有两个问题,第一,化工厂都是平面布置,范围很宽,但建筑物不高,也就5层楼左右高,但楼很多,面积大。避雷器直接装在楼顶(大部分楼都装)高度约6到8米,楼顶钢架有2米到3米左右高。一次在遭受雷击以后楼顶板下层的管道(吸收器)爆裂。现场勘查发现楼顶钢架没发现明显的放电现象,接地绝缘电阻也合格!请教怎样可以改善防雷水平,这样安装是不是不和规范。第二、35KV系统独立装设避雷塔,一般要求离最近变电设备应大于5米,一次我们就在离避雷塔旁5米左右的设备遭受反击,雷电击到避雷塔后旁边的变压器金属顶棚遭受反击,请问这样属于合理情况么,可以改善么?最后说一句,我们这儿属于雷区,雷特别大,特别响,这样的地方我都是第一次遇到!请问在这种环境下怎样可以提高避雷水平,减小雷击事故的发生。谢谢!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报