土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 五星酒店地下室后勤区排风请教(有图)

五星酒店地下室后勤区排风请教(有图)

发布于:2011-10-17 22:52:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下室空气质量差,有异味。有的大片区域都没有排风口,只有排烟。但排烟用的15000立方每小时的轴流风机噪音太大根本不能开。看看能不能改风机或是什么东西,能改善通风。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • cruseo
    cruseo 沙发
    原设计是大空间,业主后期私自分隔了房间又没重新进行暖通设计吧
    否则整个通风排烟送风系统完全不合理
    另,有异味、烟味发生的封闭空间即使做了新风也应设计排风,这应该是常识
    2011-10-28 17:06:28

    回复 举报
    赞同0
  • ppk1941
    ppk1941 板凳
    学习了。。。哈哈 哈哈哈和哈
    2011-10-28 12:08:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【分析】自然排烟自然补风时排烟口和进气口该怎样划分

自然排烟且自然补风模式时,排烟和补风都利用门窗,那么哪些门窗可算作排烟用,又有哪些门窗算作补风呢?查了不少资料都不见描述。提这个问题是因为上海的规范里,自然排烟时要计算排烟口截面积及进气口总面积,而现在这二者都是利用门窗,那么我们怎么能人为地指定这扇窗只能排烟,那扇窗可以补风呢?那位同仁有高见,请出招。

回帖成功

经验值 +10