土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【分析】自然排烟自然补风时排烟口和进气口该怎样划分

【分析】自然排烟自然补风时排烟口和进气口该怎样划分

发布于:2011-10-17 22:47:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
自然排烟且自然补风模式时,排烟和补风都利用门窗,那么哪些门窗可算作排烟用,又有哪些门窗算作补风呢?查了不少资料都不见描述。提这个问题是因为上海的规范里,自然排烟时要计算排烟口截面积及进气口总面积,而现在这二者都是利用门窗,那么我们怎么能人为地指定这扇窗只能排烟,那扇窗可以补风呢?
那位同仁有高见,请出招。

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • howcool
    howcool 沙发
    此问题抛出一月有余,今日回来是要告诉大家二件事,首先该问题我以书面方式咨询上海市消防建审处,但时至今日毫无回音;其次,在按《建筑防排烟技术规程DGJ08-88-2006 》的式5.2.7计算“采用自然排烟方式所需通风面积”时,居然发现这个公式会无解,出现了负数开根号。有兴趣的朋友可自己去演算一下,我的例题如下:
    多层,1千平米餐厅,有喷淋,一个排烟分区,自然排烟、自然补风,吊顶3米。
    Q=2500kW,Qc=1750kW,Mp=5.37kg/s,To=293K,ΔT=319.5℃,T=612.6K,Hq=1.9m,db=1.1m,V=9.35m^3/h
    Ao我是这样确定的:补风量=排烟量x50%(见4.5.1条)→补风风速取3m/s(见4.5.2条)→Ao=补风量/补风风速=0.5x9.35/3=1.56m^2
    2011-11-30 15:33:30

    回复 举报
    赞同1
  • vvybdick
    vvybdick 板凳
    在所里的专业学习课上专业老总说过类似的问题
    所里要求在利用自然排烟的情况下,需要自然排烟的部位应具备对流通风的条件,如果只有单侧窗的内走道的在着火时,烟气是排不出去的,老总说这个是消防单位做过实验的,有不同方向的开启的高窗,是互为排烟口和进气口的(我大概的理解)
    2011-10-24 09:36:24

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

体育馆2层室内训练场平时通风次数怎么定?

训练场顶部上面还没到天面,上面还有一层,那平时通风怎么办,四周不靠外墙,怎么也要有全面排风吧,要是设置机械排风,风量看哪本规范?

回帖成功

经验值 +10