【分析】自然排烟自然补风时排烟口和进气口该怎样划分

发布于:2011-10-17 22:47:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
自然排烟且自然补风模式时,排烟和补风都利用门窗,那么哪些门窗可算作排烟用,又有哪些门窗算作补风呢?查了不少资料都不见描述。提这个问题是因为上海的规范里,自然排烟时要计算排烟口截面积及进气口总面积,而现在这二者都是利用门窗,那么我们怎么能人为地指定这扇窗只能排烟,那扇窗可以补风呢?
那位同仁有高见,请出招。

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • howcool
    howcool 沙发
    此问题抛出一月有余,今日回来是要告诉大家二件事,首先该问题我以书面方式咨询上海市消防建审处,但时至今日毫无回音;其次,在按《建筑防排烟技术规程DGJ08-88-2006 》的式5.2.7计算“采用自然排烟方式所需通风面积”时,居然发现这个公式会无解,出现了负数开根号。有兴趣的朋友可自己去演算一下,我的例题如下:
    多层,1千平米餐厅,有喷淋,一个排烟分区,自然排烟、自然补风,吊顶3米。
    Q=2500kW,Qc=1750kW,Mp=5.37kg/s,To=293K,ΔT=319.5℃,T=612.6K,Hq=1.9m,db=1.1m,V=9.35m^3/h
    Ao我是这样确定的:补风量=排烟量x50%(见4.5.1条)→补风风速取3m/s(见4.5.2条)→Ao=补风量/补风风速=0.5x9.35/3=1.56m^2
    2011-11-30 15:33:30

    回复 举报
    赞同1
  • howcool
    howcool 板凳
    老夫子我是半路出家,理论上的东西是差强人意,所以喜欢引经据典旁敲侧击地予以认证。昨天又做了点功课,发现所谓自然排烟+自然补风这种模式不可能存在的论点有点悬,依据有三:* 首先,在本论坛按“自然排烟,补风”搜索,即可发现不少采用自然排烟+自然补风的实例;
    * 其次,查到陆耀庆“通风供暖设计手册”中就有自然排烟+自然补风的示例;
    * 最后,再次研究上海规范采用自然排烟方式所需通风面积的计算的公式
    Av Cv= Mρ((T^2+TTo(Av Cv/ Ao Co)^2)/2 g d bΔTTo)^ 1/2/ρo
    式中     Av--排烟口的截面积(m2);
           Ao--所有进气口的总面积(m2);
           Cv--排烟口流量系数(通常选定在0.5-0.7之间);
           Co--进气口的流量系数(通常约为0.6);
           ρo--环境温度下气体的密度(kg/m3);
           g--重力加速度(m/s2);
           db--排烟窗下烟气的厚度(m);
           T--烟气的绝对温度(K),T=ΔT十To;
           To--环境的绝对温度(K)。
         注:公式中AvCv在计算时应采用试算法发现式中的Av及Ao应该就是指自然排烟面积和自然补风面积,如果是机械的话,那么风速这个变量是不可能不体现出来的。

    抛砖引玉了,希望高手出场。