我公司变电所有2台变压器都是1600KVA的,直接配出2跟母线,额定电流都是1600A的,接到2台冷水机组,机组参数:功率783KW,额定电流1250A,启动电流2500A,启动延时16秒,这是厂家给的数据.昨天冷水机组共启动四次均出现主一次跳闸现象,而且是冷水机组刚刚启动瞬间就跳的,主2次没跳闸.当时变电所配电柜上显示冷水机组启动电流达到4000A,请各位高手给点意见看看问题出在那里.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wo_332211
    wo_332211 沙发
    10KV进线经主一次变压器到主2次后直接配出母线到冷水机组的.
    2006-07-25 09:28:25

    回复 举报
    赞同0
  • 家辉
    家辉 板凳
    启动电流过大啊,主变压器容量不够,压降会过大,这么大的机组应该采用10kV或6kV供电比较经济。