  • lyxgliy
    补充一下,在选用时,还必须考虑到被保护回路正常的泄露电流如果RCD的动作电流小于正常的泄露电流,或者正常泄露电流大于50%的动作电流,则供电回路将无法正常工作,即使投入运行也会因误动作而破坏供电的可靠性。
    2006-08-06 09:02:06 来自 PC 评论 举报
  • lyxgliy
    就看你的负荷是什么用途了,手握式用电设备为15mA;环境恶劣或潮湿的场所用电设备为6~10mA;医疗电气设备为6mA;建筑施工工地的用电设备为15~30mA;家用电器回路为30mA,成套开关柜、分配电盘等为100mA以上;防止电气火灾为300mA.