漏电开关容量如何选?才能不频繁跳闸
漏电开关容量如何选?才能不频繁跳闸
TN-S系统,动力干线95mm2,漏电开关容量如何选?才能不频繁跳闸?
发布于
2006-07-25 08:14:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
lyxgliy
补充一下,在选用时,还必须考虑到被保护回路正常的泄露电流如果RCD的动作电流小于正常的泄露电流,或者正常泄露电流大于50%的动作电流,则供电回路将无法正常工作,即使投入运行也会因误动作而破坏供电的可靠性。
2006-08-06 09:02:06
来自 PC
评论
举报
lyxgliy
就看你的负荷是什么用途了,手握式用电设备为15mA;环境恶劣或潮湿的场所用电设备为6~10mA;医疗电气设备为6mA;建筑施工工地的用电设备为15~30mA;家用电器回路为30mA,成套开关柜、分配电盘等为100mA以上;防止电气火灾为300mA.
2006-08-06 08:54:06