土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分析】三相四线供电相线未见异常,为何N线发烫

【分析】三相四线供电相线未见异常,为何N线发烫

发布于:2011-10-17 11:44:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电柜引至三相断路器,我用四级断路器+漏保给14个400W投光灯供电,供电时是A,B,C,三相各接5,5,4盏投光灯,当通电后,相线未见异常,但N线却发烫,求高手指教,正常线路下,N线的电流应该=IA,IB,IC三相的矢量和,也就是说最大不会大过其中一相的电流,为何发烫,供电线路采用4平方线,供电距离为100米

全部回复(83 )

只看楼主 我来说两句
  • x190925141
    x190925141 沙发
    同意谐波在N线叠加的说法
    2011-10-24 13:07:24

    回复 举报
    赞同0
  • 李土根
    李土根 板凳
    检查中线电流,考虑中线接触不良。
    2011-10-23 19:13:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2176 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】住宅小区内共用用电的计量分配问题。

按照郑州电力的规定(其他城市也可能一样)居民用电的高低压配电和计量统统要移交到电力部门的,电力公司直接对终端客户收取电费,中间不再与开发商及物业公司有联系。即使产生电能损失也是有电力部门自己承担。公共用电(含楼内、地下车库公共区域照明、小区自来水二次加压、消防负荷、景观负荷、广告照明负荷等)这些是由电力部门在配电的高压侧安装计量仪表的。至于你低压侧的电表计量与他们的高压侧计量能否对的住。他们就不再负责了。这样的话,物业部门在统计公共用电的电量时总是和高压计量表会有20%左右的电量误差。

回帖成功

经验值 +10