发布于:2006-07-24 18:10:24
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
维修案例
第一部分:安装问题(案例1~25)
信号线问题 (案例1~4)
第一部分:安装类:
案例1:主机电脑板7段数码管无显示,内机E3
故障现象:主机电脑板7段显示无显示,内机显示E3
原因分析:主机电源AC380V有,变压器初级AC220V电源有,次级蓝-蓝AC17V有,次级红-红AC8V有,重新断电再送电仍不能消除故障,检查A、B信号线间电阻值为0,检查室内机屏蔽线线头在接线处与A、B信号线相接触,造成短路,更改后重新送电,故障消除。
对策:要求现场施工人员在施工过程中注意检查。
案例2:线控器闪烁
故障现象:部分内机线控器一直闪烁
原因分析:测量线控器X-Z、Y-Z之间的电压,发现X-Z之间电压为8V,Y-Z之间的电压为10V,判定X、Y接线反,将X、Y线调整后,线控器显示正常。
对策:调整X、Y连线。
案例3:线控器显示吸入温度为0℃
故障现象:线控器显示吸入温度为0℃
原因分析:检查线控器X、Y、Z之间的直流电压不对,标准电压X-Z:10.5~10.8V;Y-Z:5~10.8V;X-Y:变化值。X、Y信号线接反。纠正后OK。
对策:接线时应做好标识,线色予以区别。
案例4:制热效果差,部分内机无法开机。
故障现象:部分系统制热效果差,部分内机无法开机
现场检查:发现只有主机运行,子机不开机。将机器调整为试运行方式,主机子机均能运行,制热效果良好。取消试运行方式,子机不能启动,制热效果差。
分析:有干扰导致通讯不良。检查信号线连接很好,但是信号线的屏蔽层进行双端接地,判定可能是由于此问题导致子机不能运行以及部分内机无法正常开机。
处理:将屏蔽层的双端接地改成单端接地,问题解决。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
yandongmusic77
沙发
太详细了 你若能把它做成压缩版的就太好了 为人民服务的人万岁!!
2006-08-09 20:34:09
赞同0
-
shenajiujiuwoba
板凳
②分析可能有水分或空气混入系统,将所有氟立昂放出,检查膨胀阀未堵塞,抽空充氟35Kg,仍不良,故障依旧。
2006-07-24 18:28:24
赞同0
加载更多回复 举报
③ 分析可能液管变形形成截流,由于管路封在外包装墙壳内无法确认,只能临时用 20mφ15.88铜管连接,试验后仍不良。
④ 分析应为膨胀阀(20V4)开度不良,申请备件更换抽空充氟25Kg后,机器运转正常。
解决措施:更换膨胀阀(20V4)
案例17:恒温恒湿机E40、E25报警
故障现象:恒温恒湿机调试出现E16、E40报警、使用中E25报警
原因分析:共安装3台机器,调试时第3台启动时出现E16报警,但能开机运行,随后出现E40报警,出风温湿度与实际值偏差太大,判定操作和控制基板出现故障,更换基板后工作正常。在使用中有时出现E25故障。经现场检查,回风口过滤网(用户自装)脏堵严重,室外机冷凝器也脏堵严重,造成换热效果不好,出现报警。
解决方法:清洗回风口过滤网和外机冷凝器。清洗后效果有了明显改善,回风口温度30度,出风口温度13度。并向用户解释要求定期清洗过滤网
案例18:恒温恒湿机E40、E25报警
故障现象:恒温恒湿机E25报警
原因分析:现场检查恒温恒湿机开机10秒内出现E25高压报警,实际高压12,低压5.显示高压-6. 判定高压压力传感器故障,需更换高压压力传感器。更换后工作正常.
解决措施:更换高压压力传感器
案例19:水机不制热
故障现象:别墅安装15P冷水机组出现熔栓泄压保护现象。
现场分析:现场检查后发现别墅一共三层一、二层略有效果,主机运转10分钟左右水热交进水口温度迅速升至80℃左右,熔栓保护起作用,系统内氟利昂全部泄露,更换熔栓后重新抽空充氟,再运转发现水系统内的水几乎不循环,怀疑水泵损坏,更换水泵后故障依旧,到室内三楼末端进行放空气操作,放气阀打开后有5分钟左右没有出水,将系统内的空气全部放出后再开机运转一切正常。
分析对策:判断系统内有大量空气造成循环水泵损坏,致使系统内水无法循环造成机组负荷过大进行泄压保护,水热交进水温度升至80℃是因为水不循环水热交内的水沸腾后反到水热交的进水管内造成进水水温过高。系统内有大量空气未安装后没有进行排气造成,用户自称为安装大型冷水机的,怕在排气过程中损坏装修,结果排气阀没有起作用造成系统内有大量空气存在。
案例20:水机无法开机
故障现象:无法开机,线控器显示满屏,检查线控器与外机电脑板之间连线没有问题,更换新电脑板以及线控器,故障依然存在。
原因分析及对策:经检查外机主机地址码设置不正确,重新设置后正常。
案例21:某工程水机安装问题
某单位安装三菱重工海尔RCU系列水机,存在大量安装问题:
1、 安装中水泵要求使用380V电水泵,安装商使用了220V电水泵,导致电流大,空调报过流保护,后虽然更换了380V电水泵,因配置功率过大,空调仍然过流保护故障,为此,安装商自行将水泵接到交流接触器上,导致水泵不受空调微电脑控制很快损坏。
2、 安装中没有安装膨胀水罐+自动补水阀或者膨胀水箱导致机器在冬季的运行过程中效果差,经常因缺水或者水压问题报警。
在内机安装过程中没有安装电动阀,每套外机拖10个风机盘管,能力远大于外机情况下,因水流大部分没有通过所开风机盘管,而导致此风机盘管所在房间效果差。
案例22:水机制冷效果差
故障现象:水机制冷效果差
原因分析:该用户安装2套机组,其中1套效果差;检查低压4.0偏低,旁通阀动作,开3分动作3分,水温降不下来;重新定量加氟,低压仍旁通保护,高压22公斤。由于外机离墙太近(约60毫米),外机散热不良。取消保护,低压3.8,进出水温差5度,制冷效果满足用户要求。另有2个温度传感器偏差太大(回水温度80℃;蒸发器冷媒回气管温度30℃),属于传感器本身问题,部品不良,更换后正常。
解决措施:将防冻结保护电磁阀20VGH取消,更换热交传感器。
案例22:水机调试不开机
故障现象:水机调试不开机
原因分析:某网点安装RUC130A,安装完毕后,内外机送电,压缩机不工作。将线控器直接连接到室外机(线路要求尽量短),还是未能正常工作。检查机器没有预热12小时,预热12小时后,再试运行OK。
解决措施:提前预热12小时。
案例23:水机F4报警
故障现象:F4报警
原因分析:水机17套,非点安装,7套RCU160A启动后达到水温报F4,分析为流量开关问题,将其短接后五套正常,两套仍报F4,打开排气发现有很多空气,安装处理不到位,网点负责排空。
案例23:水机F4报警
故障现象:F4报警
原因分析:RCU160A一套报警,机器开机制热2--8小时不定时报F4(机器编号:AEOLL000000A655W0166)制冷正常.首先分析水系统为系统里有空气,对水系统自动排气阀以及风盘全部打开进行排空4小时,空气排光,开机设定水温56℃,机器运行一切正常,第一次达到水温停机,但水泵也停止运转,打开机器发现安装商(非点)将水泵电源线接到了交流接触器上,重新接线后水泵正常,在第二次达到水温后仍报F4,更换电脑板,同时接高压发现机器开始启动高压25KG以上(已经超出量程),低压5KG,排气温度66℃,分析氟多,放掉部分氟,高压降到21KG,低压4KG,排气温度96℃,第二次达到水温60℃(此时高压21KG,排气温度110℃)后仍然报F4,压力开关接反,技术已下通知单整改。
回复 举报