如题,是开利的螺杆压缩机,冷开机的时候,过几分钟就出现低油位保护,这是怎么回事呢?请高手们帮回答下,谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • stormfeng
    stormfeng 沙发
    冷开机时冷媒和冷冻油混合,有点跑油,赞同1楼的看法。
    2011-10-22 12:02:22

    回复 举报
    赞同0
  • duzewen2008
    duzewen2008 板凳
    检查油位开关是否坏。还有就是加点油,是否机组里的油量不足。还要检查机组制冷剂的充注量。
    2011-10-20 16:59:20