冷却水温度与流量设计:1.因冷却水温度大于30度是,冷却水进口温度越高,制冷量越小,压缩机功率上升数值小于制冷量减小数值。就出现冷凝温度越高,冷凝器散热量越小。冷凝器散热越小是不是冷却水需要的流量就越小。最终结果就是冷凝温度越高需要的冷却水流量越小。以上的结果感觉矛盾。请指导!谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
荣昌制冷
沙发
它们的正常变化关系是:库温越高,蒸发温度和冷凝温度都升高,但压缩比不大,能效比高;库温越低,蒸发温度和冷凝温度都会随之降低,但压缩比增大,能效比下降。