冷却水温度与流量设计:
1.因冷却水温度大于30度是,冷却水进口温度越高,制冷量越小,压缩机功率上升数值小于制冷量减小数值。就出现冷凝温度越高,冷凝器散热量越小。冷凝器散热越小是不是冷却水需要的流量就越小。最终结果就是冷凝温度越高需要的冷却水流量越小。
以上的结果感觉矛盾。请指导!谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanghuihanxue
    迟到谢谢!提前的祝福,圣诞节愉快!
    2013-12-23 16:49:23

    回复 举报
    赞同0
  • killzx99
    killzx99 板凳
    流量减小出水温度升高
    只会进一步拉高平均水温
    与氟的温差进一步减小
    为保证冷凝侧换热量冷凝温度肯定会进一步升高的

    再掺和进去制冷系统的话
    冷凝温度提高,节流后干度下降
    单位制冷量降低COP降低