土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 医院建筑空调设计1

医院建筑空调设计1

发布于:2006-07-24 12:04:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

概述

其特点及室内设计参数


系统的选择和设计原则

典型部门的空调系统


能耗特点与节能措施

空气品质的要求与对策


防火排烟

结语

概述
医院建筑从我国医疗体系讲可分为三级(如都市中的市级、区级和街道级),从医院的性质来说有综合性的与专科性的。本文主要涉及市级综合性医院,它的构成如图1所示。一般涉及到医疗的有门诊部、住院部和诊疗部,这三大部门特点各不相同。门诊部对外服务面最广,绝大多数患者在门诊部诊断、治疗或入院。它的人流量大,疾病种类多、且不同的病患者混杂在一起。住院部主要由护理站和病房组成,它既是病人治疗与康复的场所,又是病人治疗与康复的场所,又是病人生活起居的地方。诊疗部是全院诊断治疗中心,也是器械医药供应中心。它是全院设备最先进、机能最复杂的部门。它包括手术、理疗、放射、检验、机能诊断、同位素室等,也包括中心消毒、器材与敷料供应、制剂及配、发药等。医院建筑与其他建筑相比,其使用功能十分复杂,并随着医疗技术的不断进步,诊疗设备的不断完善,医院功能将进一步加多。由于它的主要对象是身体上或精神上都弱者的病人,其主要功能是有利于病人的诊断、治疗、抢救与康复。因此它的功能关系复杂,卫生要求严格,是一个高性能的有机组合体。医院建筑应特别强调符合有关的规范和法规,并要使管理人员、医护人员对此充分理解。
医院建筑中三大部门各自分工明确,又互相密切联系。通常是分幢建筑,有通廊联接,人流、物流分明、合理。医院建筑的特点可从表1中反映出来。尤其是近年来的科学技术飞速发展,促使医疗技术的不断变革,推动了诊疗设备的更新换代,这要求医院建筑具有更大的灵活性,以适应这种变化。特别是诊疗部和门诊部,一般要求大跨度、大层高、大开间和大进深,以允许自由分隔。为便于解决相应的辅助系统及配管系统(水、气、电、风)的变动,国外的医院建筑已经大量采用技术夹层(或吊井)和管井。一般来说,病房建筑相对稳定,变化较少。但随着国内人民生活水平提高,大开间的普通病房已不能满足许多病人和家属的要求,高级病房需求量日益增加。另外先进的护理对某类病人的特殊监护作用,已成为治疗某些疾病的必不可少的手段,各类的特别监护室不断地出现在医院建筑中。近10年来,国内的医院建设发展很快,国标JGJ49-88《综合医院建筑设计规范》中尤其是暖通空调部已很难适应现代化医院的要求,建筑设备在现代化医院建筑中的比重越来越大,所起的作用也越来越重要。暖通空调系统,尤其是净化空调系统的要求越来越高,应用面也越来越广。
医院建筑从我国医疗体系讲可分为三级(如都市中的市级、区级和街道级),从医院的性质来说有综合性的与专科性的。本文主要涉及市级综合性医院,它的构成如图1所示。一般涉及到医疗的有门诊部、住院部和诊疗部,这三大部门特点各不相同。门诊部对外服务面最广,绝大多数患者在门诊部对外服务面最广,绝大多数患者在门诊部诊断、治疗或入院。表1 医院建筑各部门特点与设计要求
部门 建筑特点 要求
诊疗部 设置医疗技术上最先进或最沉重和设施或设备要求建筑规划灵活,适应设施更改,设备更新建筑内部各室或区域功能特殊,各不相同
大跨距、大层高、大进深的空间,重荷载的地板 满足医疗与诊断要求保证诊疗设备性能提高医护人员工作质量防止各独立功能区受干扰
门诊部 与诊疗部门相比,设施设备较轻,但比一般建筑大
与诊疗部门相比,更新频率低,更改规模小
入口处、候诊厅人流量大,接触感染机会多
需要设有不受外界干扰的清洁空间与路线 最大限度满足医疗要求
人流、物流分明、合理
洁污分流,避免交叉
防止接触感染、交叉感染
位院部 与一般建筑相比,设施及设备较轻
主要由护士站和病房组成,功能比较单一
尽管医疗技术进步,涉及建筑平面、设备的变更少
由于病人全天居住,要考虑生活空间和居住因素 适应医疗、护理需
考虑病人生活的需要
满足病人生理、心理需要
创造舒适亲切的居住环境
医院空调设计的首要保障是院址选择。当然最好选择在大气含尘浓度较低、自然环境较好的地区,但是又不能交通不便,远离病人。国外的大型医院常常选择在近郊。如必须设置在大城市中,应该避免交通繁忙、有严重空气污染的区域。即使不能远离时,也应位于这些区域的盛行风的上风侧。良好的环境,对采集高品质的新风、降低空调负荷、保证室内空气品质等是一个十分重要的因素。
医院建筑的空调设计,是充分保护和发挥各部门的功能,并使医院形成一个综合性的、互相协调的、强有力的医疗力量的必要的技术措施。因此将医院看成是一个受控的整体,或一个保证体系的思路,对空调设计是十分重要的。对医院的建筑整体设计思想、医院建筑的的特点和功能予以充分的理解也是十分重要的
  • qinjunru918
    qinjunru918 沙发
    什么东东?论文吗?
    集中放在一个帖子里应该更加便于大家的评阅和交流.
    2006-07-24 17:58:24

    回复 举报
    赞同0

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[分享]地暖卡钉施工经验总结

                              低温地面辐射采暖近几年在我国迅速普及,已有很多人感受到这种采暖的舒适。采用地面采暖成为房产项目新的卖点,施工单位也在不断改进其施工方法,以提高工程质量和增强市场竞。       管材的固定是地面采暖施工的重要环节,固定方法直接影响到工程的质量和施工的效率;若固定方法不当很可能为地暖工程留下隐患。  目前大多数地暖公司采用塑料卡钉固定管材,塑料卡钉又分为一对倒齿,两对倒齿,三对倒齿

回帖成功

经验值 +10