发布于:2011-10-13 15:25:13
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
因为工程是工业示范项目,预计建成后每年累计使用设备时间在3个月左右,总装机容量930KW,在投入无功补偿后,功率因数可达0.93,视在功率约710KVA,固前期方案预选变压器为干式变压器1000KVA(SCB10-1000/10, 10±2.5%/0.4Kv, Uk%=6,d,yn11)。但考虑到年实际投产时间只有3个月左右,其它时间工厂内处于停产阶段,只需基本生活、照明、办公用电,预计50KW以内。1000KVA变压器大部分时间负荷很小,将会造成功率因数降低、无功分摊过大,而且1000KVA的变损很大,停产时每月电费浪费较多,所以原方案经济性较差。
现有两个方案可供选择:1,1000KVA变压器改为一台400KVA和一台630KVA两台变压器变联运行,停产后只用一台400KVA变压器用于基本用电。2,1000KVA变压器改为一台1000KVA和一台50KVA两台变压器,1000KVA用于设备生产,50KVA用于基本用电,停产后停用1000KVA变压器,仅留50KVA变压器用于基本用电。
求助各位前辈,哪种方案的经济性好?怎么计算?谢谢了
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报