土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助,求助,关于变压器的经济选择

求助,求助,关于变压器的经济选择

发布于:2011-10-13 15:25:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
因为工程是工业示范项目,预计建成后每年累计使用设备时间在3个月左右,总装机容量930KW,在投入无功补偿后,功率因数可达0.93,视在功率约710KVA,固前期方案预选变压器为干式变压器1000KVA(SCB10-1000/10, 10±2.5%/0.4Kv, Uk%=6,d,yn11)。但考虑到年实际投产时间只有3个月左右,其它时间工厂内处于停产阶段,只需基本生活、照明、办公用电,预计50KW以内。1000KVA变压器大部分时间负荷很小,将会造成功率因数降低、无功分摊过大,而且1000KVA的变损很大,停产时每月电费浪费较多,所以原方案经济性较差。
现有两个方案可供选择:1,1000KVA变压器改为一台400KVA和一台630KVA两台变压器变联运行,停产后只用一台400KVA变压器用于基本用电。2,1000KVA变压器改为一台1000KVA和一台50KVA两台变压器,1000KVA用于设备生产,50KVA用于基本用电,停产后停用1000KVA变压器,仅留50KVA变压器用于基本用电。


求助各位前辈,哪种方案的经济性好?怎么计算?谢谢了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • feidankt66
    feidankt66 沙发
    这个很简单呀,按我上面说的就行啦,如果你还是不懂;可给我站内短信,以便更好的交流。
    2011-10-13 17:10:13

    回复 举报
    赞同0
  • luonan8311
    luonan8311 板凳
    多谢,如果要计算的话,怎么出计算数据给业主看?
    2011-10-13 16:59:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求补偿电容与变压器的计算

一个商场有如下设备,需要把功率因数提高到0.92,请问要选用多大的补偿电容与变压器?请DX给出详细的计算过程,特别是单相负荷如何换算成三相负荷。 (1)单相负荷: 线槽灯57.2KW 金卤灯10.56KW 场外照明5KW 插座20KW (2)三相负荷: 电梯 15KW

回帖成功

经验值 +10