土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求补偿电容与变压器的计算

求补偿电容与变压器的计算

发布于:2011-10-13 10:58:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一个商场有如下设备,需要把功率因数提高到0.92,请问要选用多大的补偿电容与变压器?请DX给出详细的计算过程,特别是单相负荷如何换算成三相负荷。
(1)单相负荷:
线槽灯
57.2KW
金卤灯
10.56KW
场外照明
5KW
插座
20KW
(2)三相负荷:
电梯
15KW
电热
183KW
制冷
12.5KW
空调
100KW
小家电 10KW

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 无影
    无影 沙发
    线槽灯 57.2KW =58KW
    金卤灯 10.56KW=11KW
    场外照明 5KW
    插座 20KW
    合计 94KW 等效三相用电 35KW(这个地方算的是不是正确的?) 是的,这里应该是按照94kW来计算的。
    电梯 15KW Pjs=0.6×15=9KW 0.6是什么?需要系数吗?单台电梯一般不考虑需要系数。
    Qjs=Pjs×tgφ=9×1.732=16KVAR
    电热 183KW Pjs=0.6×183=110KW
    Qjs=Pjs×tgφ=110×0=0KVAR
    制冷 12.5KW Pjs=0.8×12.5=10KW
    Qjs=Pjs×tgφ=10×0.75=7.5KVAR
    空调 100KW Pjs=0.8×100=80KW
    Qjs=Pjs×tgφ=80×0.75=60KVAR
    小家电 10KW Pjs=0.6×10=6KW
    Qjs=Pjs×tgφ=6×1.333=8KVAR
    照明 35KW Pjs=1×35=35KW
    Qjs=Pjs×tgφ=35×0.33=8KVAR
    ( COSφ0.95 tgφ=0.33)
    合计 Pjs=9+110+10+80+6+35=250KW
    Qjs=16+0+7.5+60+8+8=100KVAR
    Sjs=270KVA
    选用315KVA时 负荷率是86%
    选用400KVA时 负荷率是68%
    自然功率因数:COSφ = 0.92 感觉你自然功率因数就0.93了(单相负荷按35kW考虑的话)。
    电容补偿:Qc = 22KVAR
    补偿后:
    Pjs = 250KW
    Qjs=100-22 = 78KVAR
    Sjs=262KVA
    选用315KVA时 负荷率是83.2%
    选用400KVA时 负荷率是65.5% 电容补偿一般做到变压器的20%~30%
    2011-10-13 11:47:13

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼主能计算出各项的视在功率,就可以计算了:

    ∑P/∑S=cosφ1 可计算出tgφ1

    cosφ2=0.92 tgφ2=0.4260

    就可得出Q=P(tgφ1-tgφ2)
    2011-10-13 11:27:13