有关地源热泵打孔的问题各位同行: 现在手头有个工程项目,设计院提供的冷热负荷为:空调冷负荷:3844kw;热负荷:1982kw,而我现在选择两台我公司地源热泵机组,机组参数:单台制冷量1965.8KW,制热量1993.4,制冷输入功率302.7KW,制热输入功率384.8KW。现在需要确定室外侧地埋管的打井数,我的思路是这样的。首先按冬季制热量确定打井数量KW:冬季从地下获取的热量为1993.4-384.8=1608.6KW,冬季制热期间设计时可取换热能力的值,即45W/m(井长),具体计算公式如下:L=Q/45 其中 ——竖井总长,mQ——冬季从土壤吸收的热量,W,分母“45”是冬季每米井长散热量,W/m