发布于:2011-10-13 11:01:13
来自:暖通空调/热泵工程
[复制转发]
各位同行:
现在手头有个工程项目,设计院提供的冷热负荷为:空调冷负荷:3844kw;热负荷:1982kw,而我现在选择两台我公司地源热泵机组,机组参数:单台制冷量1965.8KW,制热量1993.4,制冷输入功率302.7KW,制热输入功率384.8KW。现在需要确定室外侧地埋管的打井数,我的思路是这样的。首先按冬季制热量确定打井数量KW:冬季从地下获取的热量为1993.4-384.8=1608.6KW,冬季制热期间设计时可取换热能力的值,即45W/m(井长),具体计算公式如下:L=Q/45 其中 ——竖井总长,mQ——冬季从土壤吸收的热量,W,分母“45”是冬季每米井长散热量,W/m
所以:L=1608600/45=35747(米),考虑到工程的实际情况,并根据施工场地现场条件,每个竖孔暂定为80米。孔径为∮150,孔间距为5m。根据下式计算竖孔数目:N=L/H=35747/80 =447(个) 。
打地埋管井447口能满足冬季要求,考虑土壤热平衡措施设计,该建筑空调热负荷远小于冷负荷,夏季需采用冷却却塔辅助排热。现在我想知道,冷却塔的数量和水流量是如何确定的?夏季每米井长散热量按65W/m计算。
通过前面的分析,可以看出,冬季只要开一台主机就能满足建筑的热负荷需求,但是夏季肯定要开两台主机,两台主机如何调节才能保证机组能正常运行呢,简单的说就是控制思路是什么呢?
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报