发布于:2011-10-13 09:32:13
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
变压器距变频柜120米,变频柜控制两台15KW电机同时动作,一台电机距柜子10米,还有一台电机距柜子70米。现在需配主电缆和分支电缆。
一、从箱变到变频柜的主电缆这样考虑,将30KW折算至变频柜侧
根据P=根号3*U*I*COSφ 取电机功率因数为0.8
则:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A
根据电流选择16平方铜芯电缆满足载流量要求。
电压降验算:
ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,满足电压降要求。
M----负荷矩,也就是距离(单位是米)和有功功率(单位是千瓦)的乘积。
C----常数,对于三相四线系统而言,铜芯线83。
S----导线的截面积,单位是平方毫米。
查YJV3X16+1X10电缆载荷84A,电缆发热温度25度,满足要求。
二、从变频柜到两台电机的电缆
70米的电机
I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A
根据电流选择6平方铜芯电缆满足载流量要求。
ΔU%=M/CS×100%=(70*15)/(83*6)=2.1%小于5%,满足电压降要求。
查YJV3X6+1X4电缆载荷47A,电缆发热温度25度,满足要求。
自我感觉总电缆的算法应该没问题,就是对分支电缆有点搞不清。请教各位,我这样算对不对,谢谢!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报